• 短肢剪力墙划分

    短肢剪力墙请问1、图中短肢剪力墙是否为1150/200=5.75(属于H/B在5~8范围内,套项应该按短肢剪力墙套项)  2、右侧有道砼墙,实际施工为连续浇筑,套项的话是否可以把这个暗柱工程量合并到砼墙内,套普通剪力墙?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,你的理解正确。

    2019-04-01 17:13:40 

  • 是应该合并套用剪力墙定额的

    2019-04-01 17:14:13 

  • 照个人理解是可以的,如果单价一样的话。(不确定,有正确答案我再来看看)

    2019-04-01 17:14:55 

  • 首先你这里的暗柱应该和墙合并套取剪力墙的定额子目。

    再者,短肢剪力墙的判断不是1.15/0.2,暗柱不应该单独考虑,应该是暗柱加上白色的剪力墙,一起计算长度再除以0.2.