电缆系数问题
请问电缆6*25+1*16mm2,套北京定额乘以多少系数?是1.9还是2.08?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一芯×0.67;二三四芯×1.0;五芯×1.3;六芯×1.6;七芯×1.9;以此类推,每增加一芯,增加系数0.3
这是北京定额的系数。
首次提交 2019-04-02 19:04:45 最近修改2019-04-02 19:11:46 (修改过1次)
-
电缆6*25+1*16mm2,套北京定额应该不乘什么系数,只有电力电缆才乘以相应系数,具体你可以看看定额说明