Fishcatcher` 2019-04-03 11:01:27 | 广东省 安装计价软件GBQ4.0 | 1197查看 5回答
ZR-BV-5*10 SR100*50/PC40/WC 这种配线应该怎么套定额
配电箱4AL~4AL1:回路ZR-BV-5*10 SR100*50/PC40/WC 这种规格的配线既有线槽SR,又有塑料管PC。而图纸上也没画出这条线,应该怎么套定额?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套管内穿线
2019-04-03 11:03:48
-
你好:套用二个子目,线槽布线、管内穿线。
2019-04-03 11:06:54
-
一般电井中是走线槽,电井外是配管的
2019-04-03 11:30:03
-
这个表达式的意思是这根5*10的电线穿过100*50的线槽同时也穿过40的塑料电线管,所以套定额时候可以套管内穿线和线槽配线,长度可以分别量出来。
2019-04-03 11:44:26
-
你找错图纸了,配电箱之间的管线要找动力平面图,你显示的是照明平面图,没有动力管线,没有桥架。
2019-04-03 12:33:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看