killua 2019-04-05 18:00:39 | 广西壮族自治区 土建招投标土建计量GTJ | 1013查看 1回答
砌体加筋中图纸的弯钩问题以及加筋形式
如图:问题一:软件的砌体加筋形式,只有砌体墙与砼柱,砼墙的TL一形形式,那么如图中的砌体墙与砌体墙的连接是不是要自己一个一个去点化设置?
问题二:如图中的砼柱内橙色圆圈部分的连接形式,是否应选择植筋的形式计算长度较为准确?端头的橙色圆圈部分是不是按无弯钩计算?长度等于L1+250?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图:问题一:软件的砌体加筋形式,只有砌体墙与砼柱,砼墙的TL一形形式,那么如图中的砌体墙与砌体墙的连接是不是要自己一个一个去点化设置?
答:除了可以自动设置生成的,其它都需要手动绘制。
问题二:如图中的砼柱内橙色圆圈部分的连接形式,是否应选择植筋的形式计算长度较为准确?端头的橙色圆圈部分是不是按无弯钩计算?长度等于L1+250?
答:橙色圆圈内部分按无弯钩计算,没毛病。
祝你顺利,谢谢采纳!
首次提交 2019-04-05 18:21:44 最近修改2019-04-05 18:22:16 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看