是大苏呀 2019-04-09 09:24:15 | 广东省 土建钢筋算量GGJ2013 | 1018查看 7回答
框剪结构,建筑面积1694.2217平方米,钢筋单方指标63.217kg/平方米
本人工程是6层住宅,无地下室,框剪结构,建筑面积1694.2217平方米,四级抗震,檐高22.48m,只有首层有框架柱框架梁,其余层都是暗柱和非框架梁,剪力墙为主要承重构件,请问钢筋单方在哪个区域之间算是合理呢?另附指标分析,若偏高请问哪个构件需要更改?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:该工程存在受力构件转换,钢筋含量不高。
首次提交 2019-04-09 09:31:19 最近修改2019-04-09 09:31:40 (修改过1次)
-
63.217 高了吧,你好好检查一下吧。地上部分这个46.87 是含着哪些的钢筋呢?
首次提交 2019-04-09 09:27:53 最近修改2019-04-09 09:29:17 (修改过1次)
-
单方含量没有合理不合理,按图计算即可。每个设计院出来的工程量是不一样的。
2019-04-09 09:28:01
-
你好:钢筋含量63属于正常范围
2019-04-09 09:28:21
-
我觉得钢筋单方高了,但是你的建筑面积小,钢筋含量高点也属于稍微正常的,你检查一下钢筋吧,尤其剪力墙这方面的钢筋
2019-04-09 09:29:03
-
钢筋单方指标63.217kg/平方米 不正常
2019-04-09 09:29:15
-
含钢量高了,此类型住宅含钢量范围:40--45KG/平方。
2019-04-09 10:53:52