绘制图形时,给卫生间和厨房设置了防水高度,卫生间是2米,厨房是120。
输出报表后,表中有“大于最低立面防水高度”和“小于最低立面防水高度”。请问我套防水定额时应选择哪个工程量?
卫生间防水高度是2米,肯定大于最低立面防水高度了。那卫生间的立面防水工程量是不是等于“大于、小于最低立面防水高度”工程量之和?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
若定义的高度值大于计算设置中的最低高度值,就会计算【立面防水面积(大于最低立面防水高度)】;
若定义的高度值小于等于计算设置中的最低高度值,就会计算【立面防水面积(小于最低立面防水高度)】。
当绘图界面定义的高度值小于等于计算设置中的最低高度值时,水平防水面积中包含【立面防水面积(小于最低立面防水高度)】的面积,反之不包含,分开计算。
2019-04-10 07:35:43
-
应该是的
2019-04-10 06:35:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看