hyhy11 2019-04-11 11:50:21 | 四川省 安装 | 1638查看 2回答
配线、配管算量套定额
1.请问这个是电缆线吗?
2.我算量分把YJV-5*25 和 YJV-1*16 分开算的对吗?
3.SC70C, 怎么解读?
4.配管的定额的思路是?应该套哪个呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.请问这个是电缆线吗?-电力电缆
2.我算量分把YJV-5*25 和 YJV-1*16 分开算的对吗?-YJV-3*25+1*16不能分开算
3.SC70C, 怎么解读?-电缆埋地保护管,SC-是焊接钢管,70是公称直径DN70,C-埋地
4.配管的定额的思路是?应该套哪个呢-电缆埋地保护管,执行埋地保护钢管敷设
首次提交 2019-04-11 11:52:00 最近修改2019-04-11 12:05:14 (修改过2次)
-
1.这个是电缆线。
2.这是五芯电缆不能分开算
3.SC70是DN70r钢管
4.套电缆保护管的定额
2019-04-11 11:55:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看