一朵小红花 2019-04-11 13:03:27 | 北京市 安装预算 | 2841查看 4回答
电缆头制作定额问题
北京定额,关于电缆头的制作最多是5芯的,那6芯,7芯电缆头制作该怎么做呢?是乘系数(系数如何确定)还是怎么做,求大神告知。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个,可以乘以系数,虽然,计算规则没有明文规定,但多一芯,多二芯唯有乘以系数才合理。
系数如何确定,多一芯不超过1.3应该算是合适。
2019-04-11 13:19:30
-
北京的规则上没有说6芯、7芯电缆头如何调整,所以这个谁也不能随便说,只能找找有没有定额站的解释。
2019-04-11 13:08:07
-
6芯的电力电缆头,陕西这边定额确实也没有规定怎样调整。新材料发展比较快,定额补充比较慢。这个问题,电缆头少就按5芯,多的话建议协商了。
若是控制电缆头的定额有多芯的。
首次提交 2019-04-11 13:25:02 最近修改2019-04-11 13:26:12 (修改过1次)
-
电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械乘以系数1.30,六芯电力电缆乘以系数1.60,每增加一芯项目人工、材料、机械增加30%,依此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。截面800mm2以上的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目人工、材料、机械乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整价格)。铜包铝电缆应执行同截面铝芯电缆相应项目,人工、机械乘以1.20的系数;但其中35mm2以下铜包铝电缆安装应执行同截面铝芯电缆相应项目,人工乘以1.20的系数。电缆头制作安装执行铜芯电缆头相应定额。
2019-04-11 13:29:12