• 电缆头制作定额问题

    北京定额,关于电缆头的制作最多是5芯的,那6芯,7芯电缆头制作该怎么做呢?是乘系数(系数如何确定)还是怎么做,求大神告知。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个,可以乘以系数,虽然,计算规则没有明文规定,但多一芯,多二芯唯有乘以系数才合理。

    系数如何确定,多一芯不超过1.3应该算是合适。

    2019-04-11 13:19:30 

  • 北京的规则上没有说6芯、7芯电缆头如何调整,所以这个谁也不能随便说,只能找找有没有定额站的解释。

    2019-04-11 13:08:07 

  •      6芯的电力电缆头,陕西这边定额确实也没有规定怎样调整。新材料发展比较快,定额补充比较慢。这个问题,电缆头少就按5芯,多的话建议协商了。

       若是控制电缆头的定额有多芯的。

    首次提交 2019-04-11 13:25:02  最近修改2019-04-11 13:26:12 (修改过1次)

  • 电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械乘以系数1.30,六芯电力电缆乘以系数1.60,每增加一芯项目人工、材料、机械增加30%,依此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。截面800mm2以上的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目人工、材料、机械乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整价格)。铜包铝电缆应执行同截面铝芯电缆相应项目,人工、机械乘以1.20的系数;但其中35mm2以下铜包铝电缆安装应执行同截面铝芯电缆相应项目,人工乘以1.20的系数。电缆头制作安装执行铜芯电缆头相应定额。

    2019-04-11 13:29:12 