洋 2019-04-11 22:58:00 | 北京市 安装电力 | 1740查看 2回答
变压器增容套定额
360KVA变压器增容至400KVA,都需要套什么定额,新手,麻烦说详细些
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、套旧变压器拆除、计量箱拆除、电缆拆除;
二、套400kva变压器安装、新计量箱安装、新电缆安装;
三、变压器增容费。
2019-04-12 06:47:06
-
360KVA变压器增容至400KVA
需要套旧的变压器的拆除、隔离开关避雷器的拆除、支架的拆除、
支架的安装、新变压器的安装、隔离开关避雷器的安装、变压器的调试
2019-04-12 08:47:28