防雷接地调试问题
请问一下,假如说我的楼栋有10栋,每栋楼都有接地,吧10楼栋的避雷网和接地母线的量算在一起,那么我这个接地调试,也要算10次对吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,一栋楼计算一次接地网调试。
2019-04-12 10:26:25
-
每栋楼需要单独预算一次。
2019-04-12 10:26:51
-
看各地定额规定吧,有些地区一个小区同时开工项目计算一次接地调试
2019-04-12 10:27:43
-
每栋楼需要算一次
2019-04-12 10:27:59
-
你好:接地调试要计算10次的。10栋楼最好分别计算接地线和避雷网。
2019-04-12 10:34:23
-
这个接地调试,也要算10次。
2019-04-12 16:03:26