minzi 2019-04-15 11:52:25 | 重庆市 土建 | 1552查看 3回答
关于重庆定额中3.6m以上天棚装饰的脚手架
在定额序列章节中,脚手架工程中有1、高度在3.6m以上的天棚装饰,按满堂脚手架项目乘以系数0.3计算脚手架摊销费,人工不变。2、综合脚手架项目已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装和装饰等的脚手架摊销费,除满堂基础和3.6m以上的天棚装饰、幕墙脚手架按规定单独计算外,不再计算其他脚手架摊销费。然而综合解释一中写有已计算综合脚手架费用的,装饰高度超过3.6m的脚手架费用已包含在综合脚手架内,不得另计;未计算综合脚手架费用的,装饰高度超过3.6m的脚手架费用按脚手架相应定额项目另行计算。请问:如果一个工程已经计算了综合脚手架,那么超过3.6m的天棚装饰还需要套满堂脚手架吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要
2019-04-15 11:58:53
-
不需要套满堂脚手架
2022-01-09 15:29:07
-
首先,回答你的问题:超过3.6m的天棚装饰,需要套满堂脚手架。
重庆08定额综合解释(一)的2.5.5条是这么描述的:
综合脚手架外的装饰脚手架如何执行定额?
答:装饰脚手架按单项脚手架相应定额项目执行,其中材料、机械乘以系数0.3,其他不变。
所以,结合前面你的描述,超过3.6米的天棚装饰,仍需套满堂脚手架的工程量,并计算相应费用。
此问题的说明,详见我在另一个问题中的回答
//www.keyiyuexin.com/questions/1263087
首次提交 2022-01-10 12:32:48 最近修改2022-01-10 12:35:35 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看