在哪里? 2019-04-16 09:44:40 | 河北省 安装 | 1532查看 3回答
配电箱接地问题
如图所示,成排的配电箱接地算工程量的时候,是需要每一个配电箱都要与总等电位箱用镀锌比昂相连接,还是串联起所有的配电箱?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你红线划着呢。连接点不应少于两处,即:镀锌扁钢计算二根(从配电柜接地母排----总等电位端子箱)
注:成排配电柜内的接地母排是联通着的。
2019-04-16 09:52:58
-
你好:串联所有的配电箱即可。
2019-04-16 09:47:39
-
配电箱都要与总等电位箱用镀锌扁钢并连相连接
2019-04-16 10:29:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看