大尾巴狼 2019-04-17 10:18:11 | 河南省 安装设计预算结算安装算量GQI | 1378查看 2回答
YFD-YJV-4(1*120)+1*120/4(1*70)+1*35什么意思?
问题1:YFD-YJV-4(1*120)+1*120是主电缆,4(1*70)+1*35是到每层AW箱的支电缆么?如果是那下图1的-1AP3配电箱系统图中 N1 YJV-5*6-SC32/WS 到-1AW的线是什么线,不和4(1*70)+1*35冲突重叠么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:YFD-YJV-4(1*120)+1*120/4(1*70)+1*35是预分支电缆,主电缆是4(1*120)+1*120的,分支电缆是4(1*70)+1*35的。
YJV-5*6-SC32/WS 到-1AW的线是电缆。
这图纸配电箱的编号有问题,不应该标注有二个-1AP3,二个电源进线一个是4*240+1*120另一个是4*185的,到-1AW配电箱的电缆是从4*185这个-1AP3配出的,YFD-YJV-4(1*120)+1*120是从4*240+1*120这个-1AP3配出的。
2019-04-17 10:30:43
-
总系统图和配电箱系统图不对应,最好咨询一下设计吧
2019-04-17 10:36:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看