• “均压环敷设,利用圈梁钢筋”与“柱主筋与圈梁钢筋焊”是否存在重复问题?

    避雷网安装,柱主筋与圈梁钢筋焊接:此部分是否已被包含在均压环施工中?因为均压环施工并未扣掉柱所占长度,这部分是否单独计算?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个不能说重复,均压环敷设是水平的,按延长米,引下线与圈梁焊接是处,你说重复我给你举例,100m的均压环在这栋建筑有10处引下线,在另外一栋有20处,这工作内容能一样吗。

    2019-04-17 16:36:01 

  • 均压环是楼层中平面的梁中钢筋的焊接,柱主筋与圈梁焊接是立向的,所以不重复,可能均压环所在楼层部分梁的钢筋与柱主筋连接,这些工程量较小,严格来说可以扣除,但是所占费用较低,一般不在扣减

    2019-04-17 16:37:28 

  • “均压环敷设,利用圈梁钢筋”与“柱主筋与圈梁钢筋焊”是不存在重复问题,需要各算各的。

    2019-04-17 16:44:03 

  • 你好:“均压环敷设,利用圈梁钢筋”与“柱主筋与圈梁钢筋焊”不是重复的。均压环需要通过柱子的主筋与接地相连接,所以圈梁的钢筋必须要与柱子的主筋焊接。下面的问题同理。

    2019-04-17 16:45:28 

  • 均压环敷设是水平的(利用圈梁里面的钢筋做贯通连接);引下线(柱主筋)是垂直的,与(有均压环的)圈梁做贯通焊接;避雷网是水平的,并与引下线做贯通性连接;接地极与引下线做贯通性焊接连接;

    这样才能形成整个避雷接地系统。不存在重复计算的说法。


    均压环

    首次提交 2019-04-17 17:00:13  最近修改2019-04-17 17:04:47 (修改过1次)