。。。 2019-04-17 17:16:53 | 广东省 安装 | 1013查看 2回答
消防控制室
弱电中,是不是所有的线都要从控制室引出,有哪些是可以从端子箱引的,哪些是必须从控制室引的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好。
下图是海湾产品的标准系统图。你对比一下。学习一下吧。
2019-04-17 17:26:39
-
一般消防泵、消防水箱等都是直接从消防控制室引出,这样可以达到手动和自动控制的目的,其它单体建筑物都是是引1路至控制室,如信号线
2019-04-18 10:00:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看