造价机电 2019-04-18 09:59:26 | 广东省 安装机电 | 1599查看 4回答
关于消防自动报警设备立管下几次上几次的问题。
请问消防电经过如下云线部分时,到底是上方设置一个接线盒,配管配线下一次就可以了?还是手报、防火门得下一次配管配线然后再上一次配管配线?声光报警处是配管下二次、上二次吗?这里的人普遍都有着二种说法,到底谁才是正确的。有的话设置接线盒下一次就完事,有得又说不设置接线盒,经过中间时候下两次。谢现场实际施工到底是怎么回事有大神可以解释下吗,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个没有一个明确的书面文件规定,所以大家众说纷纭,实际业务两种情况可能都有,不过单立管的居多。
2019-04-18 10:01:02
-
一般实际施工都是单立管
2019-04-18 10:01:58
-
新的电气规范不允许随便在墙体上设置接线盒,这可以去现场验证,应该是设置连立管,一根进另一根出线
2019-04-18 10:02:21
-
举中间那个为例:顶板上不可能放(加)过线盒,过线盒如果放在墙上,与声光报警器那么近,就没有必要,实际施工,就弯下去,做成两进两出。
首次提交 2019-04-25 07:58:37 最近修改2019-04-25 08:14:18 (修改过1次)
-
各位老师请问消防自动报警系统中的设备,是采用多立管还是顶板设置分线盒单立管?
请问消防自动报警系统中的设备,是采用多立管在设备自己的接线盒进行分线,还是会在顶板处设置接线盒进行分线然后只有单立管呢?是否有规范说明不能随意设置接线盒?可以麻烦提供一下是哪个规范吗?
-
各位前辈大佬们好,就是在看设计院所给的图纸中遇到了自动报警系统图中火灾探测器显示有8个,但是在他的平面体重只找到了五个探测器,是何种原因呢
-
火灾自动报警立管问题,请问报警线和电源线是可以共管的,对吗,消防对讲电话线则不可以共管,那么如图,立管是否要布置2根,一根综合管(含报警线和电源线),另一根消防对讲电话线,这样画,是否正确?
-
广东-消防自动报警系统中火灾声光报警器、带电话插孔的手动报警按钮,在同一位置安装,信号线是否下去两根立管在最低设备高度即可,还是按高进低处计算?有什么依据能证明吗?