始观随空 2019-04-18 10:14:50 | 河北省 安装预算 | 1874查看 2回答
电气--密集型母线方面的问题
1、母线始端箱、和母线插接箱需要套定额吗?套定额的话是套配电箱的吗?(河北省的定额)
2、密集型母线的CMC-400A/5 这个要套什么定额?怎么算量?(图一里面的封闭式密集型母线和图二的密集型母线是一个意思吗?)
3、密集型母线的CMC-400A/5和母线插接箱的 NSX100N/50/3 是型号吗?
第一次接触这种所以问题有点多,请大家帮忙解答一下,谢谢大家了~~~
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、母线始端箱、和母线插接箱需要套定额吗?套定额的话是套配电箱的吗?(河北省的定额)
回复:都需要套定额,不是套配电箱,而是始端箱和插接箱;
2、密集型母线的CMC-400A/5 这个要套什么定额?怎么算量?(图一里面的封闭式密集型母线和图二的密集型母线是一个意思吗?)
回复:套用低压封闭母线槽子目,每项电流400A子目;工程量计算按延长米;一样;
3、密集型母线的CMC-400A/5和母线插接箱的 NSX100N/50/3 是型号吗?
回复:是的。
2019-04-18 10:18:30
-
1、母线始端箱、和母线插接箱需要套定额。套定额的是套分线箱的。
2、密集型母线的CMC-400A/5 这个要套封闭式密集型母线定额,按相应的规格以延长米计算
3、密集型母线的CMC-400A/5和母线插接箱的 NSX100N/50/3 是型号。
2019-04-18 11:37:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看