Mr.liu 2019-04-18 19:19:45 | 重庆市 安装市政预算结算 | 633查看 2回答
请教各位老师一个关于室外管网管沟土石方的问题
管沟土石方开挖回填量的计算,不知道结算应该怎么样报?
1、按计算规则放坡的话,量太大了,有时不合理,管道深度如果3米,放坡算下来太吓人了吧,所以大家报结算时应该怎么样处理呢?
2、有的污水、废水或雨水管间距差不多1米多点,这样是考虑一条沟,还是分开挖?
3、挖管沟的深度是怎么确认的? 是按设计标高至管底? 但是设计标高并不一定是原始标高吧
4、车库顶板上的管沟,是先回填至设计标高再进行挖沟?
请教各位同行解决烦我许久的这些问题,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、按计算规则放坡的话,量太大了,有时不合理,管道深度如果3米,放坡算下来太吓人了吧,所以大家报结算时应该怎么样处理呢?
按照定额计算规则计算 。
2、有的污水、废水或雨水管间距差不多1米多点,这样是考虑一条沟,还是分开挖?
可以考虑并入一条管沟 。
3、挖管沟的深度是怎么确认的? 是按设计标高至管底? 但是设计标高并不一定是原始标高吧
按照原始标高计算。
4、车库顶板上的管沟,是先回填至设计标高再进行挖沟?
先挖沟,后回填 。
2019-04-18 19:48:27
-
1、根据土质和深度按计算规则放坡是合理的,
2、有的污水、废水或雨水管间距差不多1米多点,这样是可以考虑共沟的。
3、挖管沟的深度是按设计标高至管底。
4、车库顶板上的管沟,是先回填至设计标高再进行挖沟。
2019-04-19 07:49:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看