• 请教一下各位老师超高模板的计算?

    支模每增加1m”子目指建筑设计层高超过3.6m部分(不含3.6m),不足1m者按1m计算应增加的消耗量定额,梁、板处于层高3.6m以上时则应全部计算其支模增加消耗量,墙、柱为超过3.6m以上部分则计算支模增加消耗量。如何理解?

    若墙长10米高度6.6米,那么他的超高模板民机是3*10*2还是10*2+10*2*2+10*2*3?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,首先超高的计算是可以构件的高度有关的,也就是标准的3.6米以内是不计算的,只有超过3.6米以上才进行计算的。例如你这个是6.6米,那么应该计算超高的高度是6.6-3.6=3,3/1=3,也就是你这个构件需要计算3次超高的模板费用的。

    2019-04-21 21:29:31 

  • 若墙长10米高度6.6米,那么他的超高模板面积是3*10*2*3

    2019-04-20 08:20:55 