29005034 2019-04-22 09:13:11 | 广东省 安装预算施工结算审核 | 1697查看 2回答
请问屋面的连接避雷带的这段引下线应该套【利用建筑物主筋引下】还是【沿建筑、构筑物
请问屋面的连接避雷带的这段引下线应该套【利用建筑物主筋引下】还是【沿建筑、构筑物引下】呢?
第1:屋面框架柱距离女儿墙还有一段水平挑板,柱顶钢筋连接女儿墙上接闪带这一段是不是计算:【水平+女儿墙高+150mm支架高】?然后应该套【避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下】并加入【钢筋主材】,还是套【避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下】呢?
第2:设计说明【不同标高接闪带利用结构柱内两条主筋或用40X4热镀锌扁钢暗埋焊接连通形成闭环,避雷线在穿过伸缩、沉降缝时,应采取V型连接】是不是按处算接地跨接线呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
利用建筑物主筋引下
屋面框架柱距离女儿墙还有一段水平挑板,柱顶钢筋连接女儿墙上接闪带这一段是不是计算:【水平+女儿墙高+150mm支架高】?然后应该套【避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下】并加入【钢筋主材】
对
设计说明【不同标高接闪带利用结构柱内两条主筋或用40X4热镀锌扁钢暗埋焊接连通形成闭环,避雷线在穿过伸缩、沉降缝时,应采取V型连接】是不是按处算接地跨接线呢?
是的,你非常专业
2019-04-22 09:17:04
-
利用建筑物主筋引下
2019-04-22 09:15:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看