头像是我女神!!! 2019-04-22 22:42:19 | 山东省 土建土建计量GTJ | 690查看 4回答
关于板负筋的问题
请教各位前辈
图纸标注负筋长度1400,按梁中心线布置后的钢筋长度,汇总计算后为什么是1550?不应该是1400加两个弯折吗?
关于板负筋在2018中,前辈一般怎么绘制,点选布置还是自动识别后进行调整呢?
谢谢各位!
2019-04-23 09:30:40 补充
补充:我的计算设置已经含了支座的,请问是哪里的问题呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸标注负筋长度1400,按梁中心线布置后的钢筋长度,汇总计算后为什么是1550?不应该是1400加两个弯折吗?【这个是要看你的工程设置中的标注长度位置是支座边线还是负筋线长度的】
关于板负筋在2018中,前辈一般怎么绘制,点选布置还是自动识别后进行调整呢?【是自动识别,然后进行调整,这样比较快】
- 设置为负筋线长度的,计算结果就是1400+2个弯折
首次提交 2019-04-22 22:46:25 最近修改2019-04-22 22:48:29 (修改过1次)
-
这是单边负筋就是要计算到梁边,GTJ的布置也是一样的选择梁或画线布置等。
2019-04-22 22:44:49
-
检查一下,钢筋总设置中板负筋的计算位置有没有修改
2019-04-23 08:42:32
-
软件计算没有问题,你是按中心线布置的。负筋绘制有以下办法
2019-04-23 10:19:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看