弹棉花 2019-04-23 13:08:37 | 山东省 土建 | 482查看 3回答
按那个算
1:这栋楼是地下室2层加门市加住宅的组合, 门市3层从门市顶往上的住宅32层,图纸设计裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级2级,裙房指的门市,主楼指的住宅,那么2层地下室的抗震等级并入裙房还是主楼? 基础抗震并入裙房还是主楼?
2:裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级二级,那么门市里也有剪力墙,那门市这个剪力墙抗震按那个?主楼仅说剪力墙抗震等级二级, 像KL之类的抗震等级按那个?暗柱、连梁抗震等级按那个?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:这栋楼是地下室2层加门市加住宅的组合, 门市3层从门市顶往上的住宅32层,图纸设计裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级2级,裙房指的门市,主楼指的住宅,那么2层地下室的抗震等级并入裙房还是主楼?【是按主楼设置】 基础抗震并入裙房还是主楼?【基础构件都是非抗震的】
2:裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级二级,那么门市里也有剪力墙,那门市这个剪力墙抗震按那个?【按2级】主楼仅说剪力墙抗震等级二级, 像KL之类的抗震等级按那个?【按3级】暗柱、连梁抗震等级按那个?【属于剪力墙的加强构件,按2级】
2019-04-23 13:34:13
-
1:这栋楼是地下室2层加门市加住宅的组合, 门市3层从门市顶往上的住宅32层,图纸设计裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级2级,裙房指的门市,主楼指的住宅,那么2层地下室的抗震等级并入裙房还是主楼? 基础抗震并入裙房还是主楼?
基础抗震按照设计说明,设计没有说明的按照非抗震 。
2:裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级二级,那么门市里也有剪力墙,那门市这个剪力墙抗震按那个?主楼仅说剪力墙抗震等级二级, 像KL之类的抗震等级按那个?暗柱、连梁抗震等级按那个?
门市位于主楼下的 按照主楼,在裙楼里面的 按照裙楼 。
2019-04-23 14:37:51
-
1:这栋楼是地下室2层加门市加住宅的组合, 门市3层从门市顶往上的住宅32层,图纸设计裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级2级,裙房指的门市,主楼指的住宅,那么2层地下室的抗震等级并入裙房还是主楼? 基础抗震并入裙房还是主楼?
答:主楼地下室墙按抗震2级计算。基础按设计等级计算。
2:裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级二级,那么门市里也有剪力墙,那门市这个剪力墙抗震按那个?主楼仅说剪力墙抗震等级二级, 像KL之类的抗震等级按那个?暗柱、连梁抗震等级按那个?
答:主楼的剪力墙按二级。其余都是三级。
2019-04-24 08:25:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看