张贝贝 2019-04-24 14:57:56 | 北京市 安装预算安装算量GQI | 3318查看 2回答
切非消防电源与分励脱扣
请问切非消防电源调试数量如何计算,是数分励脱扣的数量吗
应急照明箱(与消防有关的箱子)即使有分励脱扣也不计入切非消防电源调试吗?
如下图,ALE1-3是应急照明箱,里边有模块,请问切非数量应该是那几个配电箱,数量是多少 谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
请问切非消防电源调试数量如何计算,是数分励脱扣的数量吗?切非是指在有火灾时切断非消防电源,不能按分励脱扣的数量计算
应急照明箱(与消防有关的箱子)即使有分励脱扣也不计入切非消防电源调试吗?因为应急照明箱是在应急时使用的,即使有分励脱扣,也不能计入切非的,这是最要的一点。
如下图,ALE1-3是应急照明箱,里边有模块,请问切非数量应该是那几个配电箱,数量是多少 谢谢应急照明箱是不可断电的,切非是切掉非消防电源,具体数量要看设计要求。
2019-04-24 17:58:35
-
切非是消防系统调试的内容之一,不单独计算调试费。
2019-04-24 20:00:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看