请问多个配电柜排列安装中的带形母线如何扣减或预留?
请问多个配电柜排列安装中的带形母线,计算带形母线的安装费,在进线柜,联络柜,自投自复柜和最后一个柜需要扣减长度,或者计算预留长度吗(图1)?
配电柜转角的地方在现场是裸露安装的吗(图2),此处需要增加计算长度吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、柜内不扣除,也不计算预留量。柜外进入的带形母线需要按计算规则,计算预留量。
二、端头,转角裸露部分(裸露部分的长度。另计),有配电屏的“屏边”保护。
首次提交 2019-04-27 16:14:45 最近修改2019-04-27 16:18:12 (修改过1次)
-
1如有遇到这种需要柜体见桥架连接母线的,如之间没有设置联络柜的可以用母线桥连接
2 tmy母线预留长度如下图:您作为参考
2019-04-26 09:02:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看