15905195716 2019-04-26 16:17:27 | 江苏省 土建钢筋算量GGJ2013 | 512查看 5回答
左边三根负筋布置范围?左上角和左下角负筋是一直布置到最左边,这样会不会和中间重叠
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是一个方向的钢筋,重叠是正常的
2019-04-26 16:19:04
-
上下两根负筋,只能布置1跨。
2019-04-26 16:19:46
-
会有重叠,是正常的
2019-04-26 16:19:54
-
重叠是设计要求,上下与中间的重叠时,上下的负筋分布筋就可以识别不计算,两者固定绑扎在一起的。
2019-04-26 16:20:42
-
负筋在角部都会有重叠,这很正常。
首次提交 2019-04-26 16:44:14 最近修改2019-04-26 16:44:31 (修改过1次)