关于一台消防报警主机的总线回路数、总点位数和一个总线回路带多少个点位的问题!!
规范原文:任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过 200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。
问题:
1、平时做预算的时候都没去数一个回路的点位数,就是一个报警区域或者一个防火分区一个回路,而且图纸的系统图和平面图也是一个回路,但是地下车库一个防火分区的点位数大多数大于100或者200,这种情况下是按照规范呢还是设计图纸?
2、根据规范一个报警总线回路上的总线隔离模块最多可带32个点位,设计图纸上也是只有一个隔离器,请问也要按照规范计量吗?
3、我看到有的品牌的消防主机比如海湾,他一台主机所接的地址编码不止3200个,且一个回路也不止200个,这是不是和规范冲突了呢?
以上问题恳请有现场经验和造价经验的老师给鄙人解惑,不胜感激!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、预算按经过消防审核的图纸,地下车库的防火分区如果设备太多,可以设几个回路。
2、规范说是的可以带32点位,并不是要按32点位计算,设计只有一个,当然只计一个。
3、不冲突,需要预留余量。
2019-04-26 19:03:46
-
一、工程量计算依据图纸上设计画的,即:画多少算多少。
二、设计如果违反规范规定,责任由设计承担。
三、如果你能在图纸会审时,发现设计违反规范规定,必须向设计提出并备案。