张贝贝 2019-04-29 11:53:55 | 北京市 安装预算安装算量GQI | 2366查看 2回答
消防接线箱到控制室走向
1、如图,楼层十一层,每层一个消防接线箱,请问控制室到十一个接线箱是单独一个回路接上去,还是分11个回路单独到每层接线箱?
/2、据说跟点位有关,点位是所有消防器具的总和吗?具体如何规定如何计算,广播线、电源线、二总线都一样规定吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:
1、如图,楼层十一层,每层一个消防接线箱,请问控制室到十一个接线箱是单独一个回路接上去,还是分11个回路单独到每层接线箱?是一个回路接上去的。
/2、据说跟点位有关,点位是所有消防器具的总和吗?按系统分别计算点数,器具与导线要分别计算的。
2019-04-29 11:59:46
-
一、按设计的系统图上标注的回路数计算。(字截得太小,看不清楚,你自己看一下图)
二、对,但不要把其它系统(跟消防报警无关的系统)点进来,例如:广播、电话等。
2019-04-29 16:40:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看