造价搬运工QAQ 2019-05-02 17:00:16 | 浙江省 土建预算土建计量GTJ | 1422查看 5回答
地下室外墙插筋遇承台锚入承台底部合理吗?
地下室外墙钢筋软件汇总计算后,遇到承台部分插筋锚入承台,这合理吗,不合理怎么调整?是在编辑钢筋手动更改吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
生根到基础底是合理的。
2019-05-02 17:02:41
-
合理,遇承台部位钢筋安装时,悬空的话不好安装
可以隔二下一
首次提交 2019-05-02 17:02:42 最近修改2019-05-02 17:13:07 (修改过1次)
-
答:地下室外墙需要生根于基础,桩承台就是基础的一种。(承台间应该还有条基或基础梁相连,这样墙的基础就完整了。)
2019-05-02 17:06:34
-
这个应该是可以的
墙体钢筋和柱子钢筋都要生根在基础内的
2019-05-02 18:48:39
-
看结构图选择的节点,一般地下室外墙插筋遇承台锚入承台底部和基础梁底部。
2019-05-02 21:43:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看