Bonnenult 2019-05-05 10:16:29 | 北京市 安装 | 470查看 4回答
安装电气电缆头
4*240+1*120的电缆头这么套定额对嘛,定额的尺寸多少以内,这个怎么看啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:对的
2019-05-05 10:17:47
-
定额套用正确,但是子目需要乘以1.2*1.2的系数
2019-05-05 10:20:21
-
电缆头按相应电缆的最大一条截面来选择定额
2019-05-05 10:24:33
-
错了,五芯电缆要套8-245子目;
(最正确的应该是8-272子目,配电室的大电缆,应该是热缩式电缆头)
首次提交 2019-05-05 21:39:15 最近修改2019-05-05 21:43:12 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看