杨欢 2019-05-09 10:47:25 | 河北省 安装预算 | 2109查看 3回答
安装预算中遇到的问题,请教各位前辈,让大家见笑了
问题1.我算支架,给水管道的32一下定额包含了,不用算,包括立管,32以上的计算对吗?
问题2.排水管道不用计算支架,包含了,对吗
问题3.供暖中,直埋保温管,得需要计算保温接头是吗,按(处)计算,不管说明里写没写??
问题4.通风中,风管的保温怎么计算,图纸给了风管的 管径 Φ110的 我量了 长度,按米计算的风管。保温怎么计算呢 图纸要求 15mm的橡塑保温?
问题5.风管的刷漆怎么计算呢?
问题6.电气中,接地母线,我量了等电位连接的线,还有建筑最外一圈,六层建筑,每层都有局部等电位箱,我还用单独量一根总等电位到局部等电位的线吗,还有卫生间啥的局部等电位怎么量,图纸只有系统图,连接到器具的线都得量??
刚干安装预算,让大家见笑了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1.室内DN32及以内给水、采暖管道均已包括管卡及托钩制作安装,所以大于32的要单独计算,管径小于DN32的管道支架是按利用膨胀螺栓安装成品管卡考虑的,如使用吊架安装,吊架的预埋件、吊杆另行计算。
问题2.排水管均包括管卡及托吊支架、透气帽制作安装,不需要单独计算支架
问题3.
问题4.通风中,橡塑保温按m3计算,网上有很多的表格也可以手算。((r+0.015)²-r²)*3.14*长度
问题5.风管的刷漆按m2,就是计算周长*长度,注意是含不含保温厚度的刷漆。R*长度
问题6.电气中,接地母线应该有单独的接地图,按照图纸上的扁钢计算,如果是条基或者筏板基础还需套去利用基础钢筋做接地极㎡,局部等电位箱看图纸说明中有没有要求,一般是与就近插座连接(一般是管和电线具体看图纸要求或图纸中提到的参考图集)、还与附近的钢筋网连接用的是扁钢。
建议你多看看计算规则会有帮助的
首次提交 2019-05-09 11:30:31 最近修改2019-05-09 11:31:12 (修改过1次)
-
1.2看相应管道安装子目工作内容及组成即可确认是否需要单独计算;
3定额不同,有的包含有的不包含,看具体子目;
4除锈刷油章节说明有计算公式;
5同4;
6不需要,局部等电位工程量根据大样图结合平面图图,只计算实际发生 部分。
2019-05-09 10:55:30
-
问题1.我算支架,给水管道的32一下定额包含了,不用算,包括立管,32以上的计算对吗? 如果定额没包含,肯定是要计算管道支架的呀。
问题2.排水管道不用计算支架,包含了,对吗。不对,PVC管不用算支架,定额包含(看具体安装方式,如果型钢支架的话,支架就要。)。铸铁管需要算支架的。(北京定额举例)
问题3.供暖中,直埋保温管,得需要计算保温接头是吗,按(处)计算,不管说明里写没写??。我的理解是对的,接头处的保温需要单独做。
问题4.通风中,风管的保温怎么计算,图纸给了风管的 管径 Φ110的 我量了 长度,按米计算的风管。保温怎么计算呢 图纸要求 15mm的橡塑保温? 按照钢管保温系数,这样方便,差不了多少。
问题5.风管的刷漆怎么计算呢? 按照平米计算吧。多少平米风管就是多少平米刷油。
2019-05-09 11:02:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看