暖暖 2019-05-10 15:56:21 | 北京市 安装 | 933查看 4回答
管道套管
有地下车库,但是地下车库的顶板在-1.3m位置,-1.3到+-0.000的位置填土,这种情况中,水专业中,(1)水管道穿首层底板时用一般套管还是刚性防水套管?(2)水管道穿车库顶板时用一般套管还是刚性防水套管?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
每根管做上、下两个刚性防水套管。(有土就有地下水)
2019-05-11 13:15:04
-
首层层底不需要设置套管;
车库顶板需要设置刚性防水套管。
2019-05-10 15:57:28
-
是刚性防水套管
2019-05-10 15:58:05
-
穿楼层板,一般是不需要套管的,即使要套管,也是普通的套管。
穿车库顶板,如果顶板上是室外,有覆土,就需要防水套管,刚性防水套管就可以,当然柔性防水套管更好。
2019-05-11 13:55:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看