远方 2019-05-14 11:50:12 | 安徽省 土建土建计量GTJ | 597查看 5回答
关于原位标注,左右支座钢筋的问题,求赐教
同一个支座,左边有左支座钢筋,右边没有支座钢筋,
1、请问右边要不要输入和左边一样?
2、如果不输入的话,会软件会默认和左边一样吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:请问右边要不要输入和左边一样?
答:如果支座两侧配筋一样,可以省略,只标注一侧。
问题2:如果不输入的话,会软件会默认和左边一样吗?
答:会和左边一样。
请看下面截图的红色框里面的。
2019-05-14 12:01:15
-
左右输入一个即可,两个和一个计算结果一致。
2019-05-14 11:51:50
-
输入一边就行了
2019-05-14 11:53:37
-
这图纸这样标准就是代表左右是一样的标注,千赢官网首页登录入口也是只有输入左边标注,右边也会默认是按左边的标注设置,只有输入一边就可以了。你可以单独汇总这个梁,查看钢筋三维
2019-05-14 11:58:57
-
支座钢筋,只需要输入一边即可。会自动判断并计算。
2019-05-14 14:05:56
-
请教一下这个JCL-8的识图,上下部钢筋的原位标注应该怎么理解呢,是通长筋还是架立筋?是不是用原位标注中的根数减去集中标注中的根数呢?我布置的对不对?谢谢
-
L2的集中标注的箍筋是a8@150,而在中间段的箍筋是a8@100,如下图。因为不是单独一跨,所以无法在原位标注中直接修改。这种情况应如何将中间段修改为a8@100?求指导 谢谢!
-
基础梁中原位标注时,支座处的梁上侧为什么标注不了,感觉是标注到梁的支座下面了。
2020-01-10 11:23:37 补充这是图纸中基础梁的原位标注。这个是软件中的原位标注。这样应该是不对的吧。如果需要像图纸中那样标注是否需要将基础梁改为框架梁才可以。求大神指导。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看