山海尚未平 2019-05-16 09:59:05 | 河南省 安装机电预算 | 5149查看 4回答
喷淋的末端试水装置立管计算问题
如图所示,喷淋里面的末端试水装置这有一段立管,没标管径,怎么计算?需不需要计算,是否可以忽略这段立管?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管径是DN25的热镀锌钢管,2个截止阀也是DN25的,截图中除了计算末端试水装置(含两个阀门和一个压力表)一套之外,还要计算这一段的镀锌钢管(从最后一个喷淋头算到排水漏斗位置),另外,自动排气阀与截止阀也要单独计算。
2019-05-16 10:12:42
-
管径是DN25的热镀锌钢管,立管高度按梁底高度到集水坑地面高度。
2019-05-16 10:00:17
-
需要计算,一般管径为DN75,你可以写入编制说明
不可以忽略这段管道的
2019-05-16 10:02:13
-
照上边DN25的计算
首次提交 2019-05-16 11:19:09 最近修改2019-05-16 11:19:41 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看