-
夏末低吟しovの U 2019-05-18 15:08:12 | 河北省 安装 | 6002查看 2回答
给排水套管套定额
DN100的刚性防水套管制作的子目与管道直径相同,主材该怎么修改?是写焊接钢管DN100还是大两个直径的DN150?
刚性防水套管安装子目的时候也是和管道直径保持一致吗?
穿墙、穿楼板的套管都是套用给排水那章中钢套管制作安装吗?那工业管道册里的一般穿墙套管子目在什么情况下使用呢?
消防工程中的阀门是应该套工业管道中的低压法兰阀门的清单还是给排水中的螺纹阀门的清单?那定额呢?
新手真诚求教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、答:DN150
二、答:一致。
三、答:给排水管道套给排水的套管,工业管道(以及按计算规则适用于套工业管道的)套工业管道的套管。
四、答:执行给排水中的阀门(相应类型)的清单子目、定额子目。
2019-05-18 15:30:47
-
2、刚性防水套管安装子目的时候跟管道直径一样大。
3、穿墙、穿楼板的套管套用给排水中钢套管制作安装。
4、消防工程中的阀门套给排水中的螺纹阀门定额。
首次提交 2019-05-18 15:15:27 最近修改2019-05-18 16:22:27 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看