2281993750@qq.com 2019-05-25 11:02:40 | 河北省 安装预算 | 1502查看 1回答
请问大家,这个应急照明箱里的东西都是起什么做用的?
连接输入输出模块的模块1是什么模块?
2.有备用电源,这个备用电源是从哪里的?还有就是L1消.L2消.L3消是消防的强起线吗?发生火灾的时候亮应急的灯?
3.L3 LB-63/1P/10A接的是防火门监控电源,这个是不是也要算入消防里面?
4.信号线和控制信号线都要进入应急照明箱预留箱子的半周长吗?
2019-05-25 11:07:46 补充
模块1是起什么作用?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
连接输入输出模块的模块1是什么模块?
是控制开关的模块
2.有备用电源,这个备用电源是从哪里的?
从上一级配电箱柜引来的
还有就是L1消.L2消.L3消是消防的强起线吗?发生火灾的时候亮应急的灯?
是的
3.L3 LB-63/1P/10A接的是防火门监控电源,这个是不是也要算入消防里面?
属于电源,应该是强电分范围
4.信号线和控制信号线都要进入应急照明箱预留箱子的半周长吗?
是的
2019-05-25 14:02:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看