消火栓启泵按钮
PQ直起泵控制线从1F消防端子箱经消火栓启泵按钮到6F的消防端子箱合理吗?因为原理图上是1F消防端子箱经消火栓启泵按钮就结束不到6F的端子箱,我不知哪个正确,求解。
谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
新规范只要信号线就可以,怎么接,只要连到信号线上就ok。
2019-05-25 15:08:03
-
(每层的任何一个位置的消火栓启泵按钮)每个消火栓启泵按钮上有两组线:
水平方向与信号线连接,按下启泵按钮,信号线通过层消防接线箱向消防主机报警。
垂直方向与消防泵直启线连接,按下启泵按钮,消防泵启动,向消防管道内压水。
看图纸要平面图结合系统图,才能准确理解设计的意图。