杨欢 2019-05-25 14:48:24 | 河北省 安装预算 | 544查看 5回答
安装电气问题
如图 电源线和信号线 都是电缆 , 但是CD只有一根线, 我能不能 电源线在 电气里布置, 信号线在弱电电缆里 布置 谢谢大家
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
综合布线
首次提交 2019-05-25 15:00:24 最近修改2019-05-25 15:02:07 (修改过1次)
-
可以,BYJ是电线的
2019-05-25 15:05:44
-
这是智能应急照明,都需要单独配管,全部计算。
2019-05-25 15:09:56
-
BYJ是电线,KVV电缆,如果GQI的2019的,可以试试下面操作(综合管线定义分别定义构件,然后多管绘制)
2019-05-25 17:26:51
-
照明线路,还是不要归到弱电里面去,较好。不要听别人的,把自己整糊涂了。
2019-05-25 19:33:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看