LulyH 2019-05-26 17:00:44 | 广东省 安装预算 | 1513查看 4回答
18广东定额中电气配管定额里含有管卡子,还需要另外再套配管支架吗?
1、PVC配管和钢配管是都需要另外计算支架吗?
2、垂直方向的配管需要计算支架吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电气管不用计算支架吧,你好好看一下计算规则,这个应该是有规定的,
只有给排水、采暖管才需要计算,而且支架的计算也是有管径规定的
2019-05-26 17:03:22
-
需要用到支架就是要计算,垂直的也一样,但垂直的很少用到支架。具体的需要看设计图纸。
2019-05-26 17:03:49
-
1、PVC配管和钢配管是都需要另外计算支架吗?
答:能用管卡固定明配电管的,不得另行计算;(因电管距墙、顶板的距离远),需要做支吊架固定的,支吊架另行计算。
2、垂直方向的配管需要计算支架吗?
答:同上。
首次提交 2019-05-26 17:13:11 最近修改2019-05-26 17:13:38 (修改过1次)
-
需要另外再套配管支架,管卡子和管支架不是一回事
2019-05-26 18:23:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看