绫 2019-05-27 09:00:09 | 河北省 安装预算计价软件GCCP | 4517查看 3回答
防火阀和防火调节阀有什么区别?该怎么套用定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防火阀和防火调节阀有什么区别?
一样的。其实一个东西
该怎么套用定额?
套风管阀门-防火阀(根据温度70度或者180度)套取定额子目
2019-05-27 09:04:57
-
一样的。
2019-05-27 09:00:54
-
防火阀调节阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号,也可以与风机设备联锁。它还可以手动调节凤量,将阀门叶片在90范围内作6档调节,以适应对通风量可调节的要求。
排烟防火阀安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,它的电动排烟开启功能通常是由控制中心或简单的烟感探测装置来指令其动作。
简单来说:
防火调节阀是在正常情况下常开,风管内温度超设置关闭阀门阻止火灾蔓延;
排烟防火阀则是平时常闭,分区内烟雾超标时由控制装置指令其打开排烟,而当排烟管道内的温度超280C时应不能继续将火势排往其它分区,所以这时阀门会自动“重新关闭”,避免火灾通往其它分区。
二者套用定额子目是一样的,区分主材即可。
2019-05-27 09:32:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看