Bonnenult 2019-05-27 12:44:24 | 北京市 安装 | 1763查看 6回答
消火栓管道接消火栓的管道?管径?
如图接消火栓的管道?管径是多少?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是要咨询设计了,有可能是65~100。
2019-05-27 12:48:49
-
答:单栓DN65;双栓DN80;
2019-05-27 12:49:58
-
消火栓管道接消火栓的管道管径,你看看消火栓的规格型号及设计要求才能确定,一般都是DN65~100。
2019-05-27 12:57:09
-
一般DN65即可;也有设计仅仅栓口处支管用DN65,所以还要结合整个系统图和平面图确认。
2019-05-27 13:12:38
-
按常规DN65
2019-05-27 13:26:12
-
支管一般小于主管道,图纸没有说明的一般是DN65的,仅供参考
2019-05-28 09:57:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看