有点坏 2019-05-27 15:13:03 | 陕西省 安装 | 768查看 2回答
防雷接地问题(请师傅们回答清楚)
6条 (电气竖井接地干线每隔三层与楼板钢筋、柱筋连接)问题 :
1、每隔三层与楼板钢筋连接是用40*4扁钢围电井焊一圈,还是利用墙内的钢筋焊通就行?
8条 (卫生间内插座的PE线,建筑物钢筋,卫生间内的金属管道应与LEB连接。由LEB至各连接点采用BVR-1.4mm导线穿PC16管埋地敷设)问题:
1、局部等电位用PC16管及BVR-1*4是与卫生间插座连接的作用是什么?
2、卫生间插座是一个回路都联通的,不管卫生间有几个插座是不是只连接一个插座就行?
3、与卫生间内的金属管道连接,卫生间没有金属管道 是不是要和脸盆、坐便器、淋浴连接?
4、局部等电位是不是最后要和均压环或者引下线利用墙内钢筋焊通、还是PC-16管BVR-1*4mm连接?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
6条 问题:
1、答:用短钢筋将接地母线与墙内钢筋(焊接)连接起来,即可。
8条 问题:
1、答:电气接地与等电位接地,连接起来(构成完整的接地体系)。
2、答;只连接一个插座就行。
3、答:与卫生间内的金属管道、脸盆、坐便器、淋浴、散热器等连接,有什么,就连接什么(没有的,就不用连接)
4、答:局部等电位端子,要用接地母线(镀锌圆钢或镀锌扁钢)与卫生间最近的引下线焊接连接(与墙内的钢筋焊没有用)
首次提交 2019-05-27 20:40:13 最近修改2019-05-27 20:43:57 (修改过1次)
-
答:与卫生间内的金属管道连接
4、局部等电位是不是最后要和均压环或者引下线利用墙内钢筋焊通、还是PC-16管BVR-1*4mm连接?
答:局部等电位是要和均压环或者引下线利用墙内钢筋焊通
2019-05-27 15:21:09
-
防雷接地(接地跨接线) (1)是不是一个引下线记取两处接地跨接线,避雷带1处,基础接地1处
(1)屋面有金属物如风机、室外机 都是按个记取 每个设备记取一处接地跨接线。用陕西的回答谢谢,请师傅们回答清楚谢谢补充问题:两个问题 上面一个下面一个
-
关于防雷问题,请问接地跨接都需要计算那些工程量,(卫生间局部等电位+总等电位+设备(风机、潜污泵等),还是说只是计算跟这些设备连接的扁钢,就不需要计算跨接了,请各位前辈们解答下,我是陕西项目
-
风机有 轴流风机 离心风机 怎么确定 套几号风机 是根据风量大小套还是根据用途。 有没有什么规定 请师傅们说说 尽量说举起一些谢谢 我是陕西的尽量用陕西的回答 有规定说活规定谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看