• 求解高压柜到低压柜电缆

    地下车库里10KV高压柜到低压配电房里的3TM1变压器,变压器又到AA低压柜,那么变压器到AA柜的母线排需要算吗,前提是我要算高压柜到低压柜的线路工程量?还有电气一次方案是什么意思,是指厂家已经组合好了,不用母线配电房再算母线排了吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    变压器与低压开关柜使用母排连接(厂家配套),不需要另外计算;至于高压柜到变压器的电缆看一下高压开关柜的出线,应该是要计量的;

    2019-05-27 19:16:00 

  • 说的让你省脑筋的东西;

    如果你是建筑施工单位,你的施工范围是从低压柜的输出线路开始。

    如果你是供电局专业施工单位,截图中的所有,都要计算。

    高压柜至变压器是高压电缆,走桥架。变压器至低压柜,是铜母线,是在低压柜安装好了以后,才能安装铜母线的,铜母线是通长的铜母排,不能在厂家内安装。所以,高压柜、高压电缆、桥架、变压器、铜母排、低压柜等都要计算。

    首次提交 2019-05-27 19:21:35  最近修改2020-03-12 10:58:28 (修改过2次)

  • 需要计算高压柜到低压柜的电缆工程量。

    2019-12-19 05:03:35 