• 两肢箍的梁箍筋,已经有两根上部通长钢筋,还可以加两条架立筋吗?

    两肢箍的梁箍筋,已经有两根上部通长钢筋,还可以加两条架立筋吗?搞不清楚下图2的说明的意思是把图1的通长筋换为架立筋还是另加两条架立筋。。。按道理2肢箍不用再用架立筋了啊。。。求大神给点意见。。

    上部通长

    通长钢筋


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按设计要求添加架立筋,两肢箍也可以有4根面筋呀

    首次提交 2019-05-29 21:43:15  最近修改2019-05-29 21:43:54 (修改过1次)

  • 设计已注明上部是2C22通长了,说明中的2C12无效。答疑解惑

    首次提交 2019-05-29 21:46:40  最近修改2019-05-29 21:46:58 (修改过1次)

  • 千赢官网首页登录入口服务新干线

    偏离了架立筋的用处。这里不知道图纸说的是什么。!~

    2019-05-29 21:50:11 

  • 说明中已很明确,除注明外,图中已有两根通长筋,所以不必再加2C12的钢筋。

    2019-05-30 20:07:32 