片寄热太✿ 2019-05-31 15:16:31 | 广西壮族自治区 土建计量GTJ | 460查看 3回答
这个图纸上需要布置的板钢筋
说明里没有提到温度筋,温度筋要布置吗?未注明的板只有底筋双向通长啊?哪一个是负筋哪一个是面筋底筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有提到温度筋就不需要布置,其他钢筋见图:
2019-05-31 15:22:10
-
底筋按说明,温度筋直接新建布置即可。有面筋的地方不要温度筋了
2019-05-31 15:18:44
-
板上层钢筋需不需要布置温度筋是设计根据荷载而定,如果图纸中说明中没提到温度筋就不需要设置。 底筋一般都是在图纸说明中描述,负筋为支座处伸向板内的钢筋