配线问题
我看配电箱直接连这个开关,配电箱到这个开关是几根线? (照明电路不配接地线)分别是那几根?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电箱到这个开关的顶部是2根线(一零一火,顶部需要设接线盒,竖向按一根管考虑),开关的竖向是4根,一火,三控制线。 (照明电路不配接地线)
首次提交 2019-06-01 14:32:52 最近修改2019-06-01 14:36:47 (修改过2次)
-
不配接地线 那就是三根 正常是四根线
2019-06-01 14:01:55
-
配电箱到开关三根线就够,开关处立管需要五根线
不配接地,各减一根。
2019-06-01 14:22:26
-
个人建议,查看一下设计说明
2019-06-01 14:22:34
-
配电箱到这个开关是二根线