小卢 2019-06-01 17:42:28 | 河北省 安装安装算量GQI | 1812查看 2回答
给水管道与卫生洁具连接的立管到底按照什么计算?
各位前辈,请教个问题,给水管道的标高是(层底标高-0.07),然后有一段上反0.3m的立管,我的计算设置采用的用规范值计算,规范值中规定大便器出地面高度是200mm,然后我在布置给水管道与卫生洁具连接的立管时,布置完立管后查看立管的长度,显示立管长度是0.45m,不应该是0.3+0.07+0.2=0.57m吗?我查看大便器的标高是0.38m,0.45=0.38+0.07算出来的,我规定的是按照规范值计算,为什么是错的?这个0.38m是卫生洁具的安装高度吗?求告知,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我把你的问题研究了下,不得不说你的心思非常细腻,你算的是给水管道,你改排水管道立管有用吗?改过来就没问题了,望采纳!
2019-06-03 17:30:41
-
还是软件细节灭有研究透,在仔细看看各个数据就清楚了,还有立管不能自己手动布置。
2019-06-01 19:45:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看