on 2019-06-02 09:59:46 | 河北省 安装 | 995查看 3回答
弱电电线敷设方式
图纸中V和JK线都是从VX引出的线,V和JK线是穿桥架敷设吗,如果是穿桥架为什么敷设方式不写CT呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般情况下如图(F+T,V)等是从桥架接出来的,就有桥架就走桥架,没有桥架就配管SCE敷设(但是呢,对于电井内都是有桥架的,请让设计提供电气间的大样图,或者您直接就将桥架连至电气间的TX与VX箱),至于系统图敷设方式为何没有写CT,应该是设计不严谨导致的(可能他觉得不写意思也一样),但是如果您为了严谨也可以向设计单位确认一下。
2019-06-02 10:29:28
-
从平面图看,线缆必须先走弱电桥架,再走JDG明敷设,到墙(剔槽)暗敷设至插座(电视、电话、信息)。
是设计疏忽了。
2019-06-02 15:59:22
-
看图纸,要理解设计意图,而不是追求字面是否必须明确表达,一定结合系统图、平面图了解设计意图;
有桥架的走桥架,没有桥架的按导管,很正常,没有什么。当然,你非要认真,可以让设计补充一下。
2019-06-02 16:31:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看