局外人 2019-06-03 15:27:56 | 广西壮族自治区 土建预算施工钢筋算量GGJ2013 | 2209查看 3回答
剪力墙、暗柱复制到基础层和不复制到基础层钢筋量不相同
剪力墙、暗柱复制到基础层和不复制到基础层钢筋量相差10t,这个量差是差在什么地方?
(1)剪力墙暗柱不复制到基础层,软件计算钢筋在负一层会计算插筋和垂直筋,插筋算到基础底
(2)剪力墙暗柱复制到基础层,软件计算钢筋在基础层算插筋,负一层算垂直筋
复制与不复制两者的钢筋长度和根数都一样,为什么复制到基础层会比不复制到基础层多10t 这量差在什么地方
图一图二是不复制到基础层的钢筋三维,图三图四是复制到基础层的钢筋三维
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该差在搭接上,而且会影响接头数量
2019-06-03 15:30:06
-
剪力墙和暗柱是在筏板生根的,有锚固关系的
2019-06-03 15:30:23
-
正确的是分不同层布置。如果要查对你就是有针对性的选择对比。
2019-06-03 15:30:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看