雪中伶仃 2019-06-04 14:58:17 | 广东省 土建 | 874查看 3回答
板支撑是否套用满堂红脚手架?
现场有一栋三层的商铺之前先做成售楼部用中间中空吊大灯(300㎡左右中空),现在需要中空的地方恢复楼板,施工现场用于采用满堂红作为该楼板支撑体系,该满堂红是否套用A22-26满堂红脚手架定额?需要另外计算板支撑脚手架?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这需要看当地的定额计算规则规定的,我们这里是不需要计算脚手架的,模板支撑就够了。
2019-06-04 15:00:24
-
不需要了
2019-06-04 15:00:38
-
楼板支撑架应当算,在模板支架已经考虑(超高部另外计算),与满堂红脚手架定额是二个概念,不能混乱套项目。
2019-06-04 15:11:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看