弹棉花 2019-06-04 20:10:35 | 山东省 土建 | 793查看 1回答
位置
1:热表间是什么性质的房间,属于水泵房吗? 配电间 弱电间 强电间 属于变配电间范围吗? 强 弱电进线间属于变配电间范围吗?
2:分隔墙需要保温砂浆处理,红色线是梯间,绿色线是卫生间,保温砂浆是抹在楼梯间内?还是抹在卫生间内?为什么? 要是抹在楼梯楼梯间内,是仅做蓝色线范围吗? 如果抹在卫生间内,是仅抹黄色线范围吗?还是按黑色线位置,整个墙面都抹?
3:假设抹在卫生间,仅抹黄色线位置,要是卫生间普通抹灰15厚,而保温保温砂浆20厚,这时在一面墙上有两种厚度抹灰,该怎么处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:热表间是什么性质的房间,属于水泵房吗?【不知道什么是热表间】 配电间 弱电间 强电间 属于变配电间范围吗?【不属于。】 强 弱电进线间属于变配电间范围吗?【不属于。高压进线属于变配间。】
2:分隔墙需要保温砂浆处理,红色线是梯间,绿色线是卫生间,保温砂浆是抹在楼梯间内?【可以】还是抹在卫生间内?【也可以】为什么?【效果一样。】 要是抹在楼梯楼梯间内,是仅做蓝色线范围吗?【是的。】 如果抹在卫生间内,是仅抹黄色线范围吗?【按黑线范围。】还是按黑色线位置,整个墙面都抹?【是的。】3:假设抹在卫生间,仅抹黄色线位置,要是卫生间普通抹灰15厚,而保温保温砂浆20厚,这时在一面墙上有两种厚度抹灰,该怎么处理?【不应该这样施工。】
2019-06-04 20:23:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看